Fulgencio

Respuestas de foro creadas

Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
  • Autor
    Entradas
  • Fulgencio
    Participante

    Si el equipo estuvo almacenado más de 6-12 meses o presenta una resistencia de aislamiento y factor de potencia fuera de los valores esperados en las pruebas de puesta en servicio, es señal de que necesita secado de transformadores antes de energizarse. También son indicios claros la presencia de condensación visible en el tanque conservador o un contenido de humedad elevado en el análisis de aceite, ya que energizar con aislamiento húmedo acelera drásticamente su envejecimiento.

    Fulgencio
    Participante

    El nivel de humedad en aceite considerado peligroso depende de la temperatura de operación y el nivel de tensión del equipo, pero como referencia general, valores por encima de 25-35 ppm en transformadores de potencia ya empiezan a preocupar, mientras que cifras superiores a 50 ppm suelen requerir acción correctiva inmediata. Es importante recordar que la mayor parte de la humedad de un sistema aislante reside en el papel, no en el aceite, por lo que el resultado debe interpretarse junto con la temperatura de la muestra.

    Fulgencio
    Participante

    En climas cálidos, un transformador alta potencia suele requerir refrigeración forzada (ONAF u OFAF) con ventiladores y, en algunos casos, bombas de circulación de aceite, ya que la disipación natural no basta para mantener la temperatura del punto más caliente dentro de límites seguros. También es clave revisar el diseño de los radiadores y garantizar buena ventilación en la sala o patio de instalación para evitar recirculación de aire caliente.

    Fulgencio
    Participante

    Para dejar el aceite dentro de los estándares de limpieza normativos, un sistema de filtracion de aceite orientado a transformadores suele trabajar con filtros de entre 1 y 10 micras, dependiendo del nivel de contaminación inicial y del código de limpieza objetivo según ISO 4406. En aceites muy contaminados conviene hacer un primer paso con filtros de mayor tamaño de poro para no saturarlos rápidamente, y afinar progresivamente hasta alcanzar el nivel de limpieza requerido por el equipo.

Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)