GlobeCore / Debates / ¿Cómo sé si necesito hacer secado de transformadores antes de energizar un equipo que estuvo mucho tiempo almacenado?

¿Cómo sé si necesito hacer secado de transformadores antes de energizar un equipo que estuvo mucho tiempo almacenado?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Cómo sé si necesito hacer secado de transformadores antes de energizar un equipo que estuvo mucho tiempo almacenado?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Fulgencio.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61114
    Vidal
    Participante

    ¿Cómo sé si necesito hacer secado de transformadores antes de energizar un equipo que estuvo mucho tiempo almacenado?

    #61115
    Fulgencio
    Participante

    Si el equipo estuvo almacenado más de 6-12 meses o presenta una resistencia de aislamiento y factor de potencia fuera de los valores esperados en las pruebas de puesta en servicio, es señal de que necesita secado de transformadores antes de energizarse. También son indicios claros la presencia de condensación visible en el tanque conservador o un contenido de humedad elevado en el análisis de aceite, ya que energizar con aislamiento húmedo acelera drásticamente su envejecimiento.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)