GlobeCore / Debates / ¿Qué sistema de refrigeración conviene para un transformador alta potencia instalado en una zona de clima cálido?

¿Qué sistema de refrigeración conviene para un transformador alta potencia instalado en una zona de clima cálido?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué sistema de refrigeración conviene para un transformador alta potencia instalado en una zona de clima cálido?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Fulgencio.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60888
    Basilio
    Participante

    ¿Qué sistema de refrigeración conviene para un transformador alta potencia instalado en una zona de clima cálido?

    #60893
    Fulgencio
    Participante

    En climas cálidos, un transformador alta potencia suele requerir refrigeración forzada (ONAF u OFAF) con ventiladores y, en algunos casos, bombas de circulación de aceite, ya que la disipación natural no basta para mantener la temperatura del punto más caliente dentro de límites seguros. También es clave revisar el diseño de los radiadores y garantizar buena ventilación en la sala o patio de instalación para evitar recirculación de aire caliente.