GlobeCore / Debates / ¿Qué nivel de humedad en aceite se considera peligroso para la vida útil del aislamiento de un transformador?

¿Qué nivel de humedad en aceite se considera peligroso para la vida útil del aislamiento de un transformador?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Tratamiento de aceite dieléctrico en Ecuador ¿Qué nivel de humedad en aceite se considera peligroso para la vida útil del aislamiento de un transformador?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Fulgencio.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61015
    Guadalupe
    Participante

    ¿Qué nivel de humedad en aceite se considera peligroso para la vida útil del aislamiento de un transformador?

    #61018
    Fulgencio
    Participante

    El nivel de humedad en aceite considerado peligroso depende de la temperatura de operación y el nivel de tensión del equipo, pero como referencia general, valores por encima de 25-35 ppm en transformadores de potencia ya empiezan a preocupar, mientras que cifras superiores a 50 ppm suelen requerir acción correctiva inmediata. Es importante recordar que la mayor parte de la humedad de un sistema aislante reside en el papel, no en el aceite, por lo que el resultado debe interpretarse junto con la temperatura de la muestra.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.