Sosimo

Respuestas de foro creadas

Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • Autor
    Entradas
  • Sosimo
    Participante

    La tension de ruptura dielectrica de una muestra recién tomada puede verse alterada por burbujas de aire atrapadas durante el traslado, partículas de suciedad en el envase, exposición a humedad ambiental durante el trasvase al equipo de ensayo, y una temperatura de la muestra distinta a la especificada por la norma. Por eso se recomienda dejar reposar la muestra unos minutos antes de la prueba, agitarla suavemente para homogeneizarla y evitar manipularla en ambientes con alta humedad relativa.

    Sosimo
    Participante

    Para un equipo de mediana potencia, un esquema básico de protección de transformadores incluye relé diferencial, protección de sobrecorriente con restricción de tensión o temporizada, relé Buchholz (o su equivalente en equipos secos), imagen térmica para vigilar la temperatura del devanado, y protección de sobrepresión en el tanque conservador. Este conjunto cubre tanto fallas internas como sobrecargas externas y da tiempo de reacción antes de un daño mayor.

    Sosimo
    Participante

    La tensión interfacial mide la tensión superficial entre el aceite aislante para transformadores y el agua, y es un indicador temprano de contaminación por productos de oxidación o partículas polares. Valores altos (por encima de 30-35 mN/m) indican aceite limpio, mientras que valores bajos sugieren envejecimiento o contaminación, incluso antes de que otros parámetros como la acidez se vean afectados, por lo que es útil como alerta temprana en mantenimiento predictivo.

    Sosimo
    Participante

    El tiempo para deshidratar de aceite un transformador de tamaño mediano en campo depende del volumen total, el nivel inicial de humedad y la capacidad de flujo del equipo de tratamiento, pero como referencia general puede tomar entre 24 y 72 horas de proceso continuo bajo vacío para alcanzar niveles aceptables. En equipos con humedad muy alta acumulada en el papel aislante, el proceso puede extenderse varios días más, ya que la migración de humedad desde el papel hacia el aceite es progresiva.

    Sosimo
    Participante

    No es recomendable usar el mismo equipo sin una limpieza exhaustiva previa, porque un sistema de filtración de aceite hidráulico suele manejar contaminantes y aditivos distintos que podrían quedar como residuo y contaminar el aceite dieléctrico, afectando sus propiedades aislantes. Lo ideal es contar con equipos dedicados exclusivamente a aceite dieléctrico, o al menos con un protocolo estricto de limpieza y purga certificada antes de usar el mismo sistema para ambos fluidos.

Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)