    ¿Cómo interpreto el resultado del ensayo de tensión interfacial en el aceite aislante para transformadores?

    #60958
    Sosimo
    Participante

    La tensión interfacial mide la tensión superficial entre el aceite aislante para transformadores y el agua, y es un indicador temprano de contaminación por productos de oxidación o partículas polares. Valores altos (por encima de 30-35 mN/m) indican aceite limpio, mientras que valores bajos sugieren envejecimiento o contaminación, incluso antes de que otros parámetros como la acidez se vean afectados, por lo que es útil como alerta temprana en mantenimiento predictivo.