Damián

Respuestas de foro creadas

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • Damián
    Participante

    En subestaciones eléctricas que alimentan procesos críticos no pueden faltar relés de protección diferencial y de sobrecorriente coordinados, sistema de puesta a tierra dimensionado correctamente, pararrayos para protección contra sobretensiones atmosféricas, y un sistema de detección y extinción de incendios adecuado al tipo de equipo instalado. También es fundamental contar con un esquema de respaldo o transferencia automática si la continuidad del suministro es prioritaria.

    Damián
    Participante

    Medir la rigidez dieléctrica norma astm d 877 implica usar electrodos planos tipo disco con una separación de 2.5 mm, lo que suele arrojar valores más bajos y es más sensible a partículas grandes, mientras que la norma ASTM D1816 utiliza electrodos esféricos tipo VDE, generalmente más sensible a la humedad disuelta. Ambas son válidas, pero al comparar resultados históricos del mismo transformador es fundamental mantener siempre el mismo método para que la tendencia sea comparable en el tiempo.