    ¿Qué diferencia práctica hay entre medir rigidez dieléctrica norma astm d 877 y usar la norma ASTM D1816?

    #61042
    Damián
    Participante

    Medir la rigidez dieléctrica norma astm d 877 implica usar electrodos planos tipo disco con una separación de 2.5 mm, lo que suele arrojar valores más bajos y es más sensible a partículas grandes, mientras que la norma ASTM D1816 utiliza electrodos esféricos tipo VDE, generalmente más sensible a la humedad disuelta. Ambas son válidas, pero al comparar resultados históricos del mismo transformador es fundamental mantener siempre el mismo método para que la tendencia sea comparable en el tiempo.