    Participante

    Después de un mantenimiento correctivo a transformadores, antes de energizar se deben repetir las pruebas eléctricas relevantes según la reparación realizada (resistencia de aislamiento, relación de transformación, resistencia de devanados), verificar torque de conexiones, confirmar ausencia de fugas y realizar una prueba de vacío o secado si el tanque estuvo abierto. Solo con resultados dentro de los valores aceptables se debe proceder a la energización gradual del equipo.

    Carmelo
    Participante

    La única forma confiable es mediante ensayos de laboratorio: rigidez dieléctrica (tensión de ruptura), contenido de humedad, número de acidez, tensión interfacial y análisis de gases disueltos. Si visualmente el aceite para transformador electrico se ve oscuro o con sedimentos ya es una señal de alerta, pero no reemplaza la prueba instrumental. Un factor de disipación elevado o una rigidez por debajo de los valores normativos indica pérdida de propiedades aislantes.