GlobeCore / Debates / ¿Cómo sé si el aceite para transformador electrico de mi equipo ya perdió sus propiedades dieléctricas?

¿Cómo sé si el aceite para transformador electrico de mi equipo ya perdió sus propiedades dieléctricas?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Cómo sé si el aceite para transformador electrico de mi equipo ya perdió sus propiedades dieléctricas?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Carmelo.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60895
    Silvestre
    Participante

    ¿Cómo sé si el aceite para transformador electrico de mi equipo ya perdió sus propiedades dieléctricas?

    #60900
    Carmelo
    Participante

    La única forma confiable es mediante ensayos de laboratorio: rigidez dieléctrica (tensión de ruptura), contenido de humedad, número de acidez, tensión interfacial y análisis de gases disueltos. Si visualmente el aceite para transformador electrico se ve oscuro o con sedimentos ya es una señal de alerta, pero no reemplaza la prueba instrumental. Un factor de disipación elevado o una rigidez por debajo de los valores normativos indica pérdida de propiedades aislantes.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)