Graciano

Respuestas de foro creadas

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • Graciano
    Participante

    La determinación del índice de acidez en aceites dieléctricos se realiza habitualmente mediante titulación potenciométrica o colorimétrica según normas como ASTM D974 o IEC 62021, donde se neutraliza la muestra con una solución valorada de hidróxido de potasio hasta alcanzar el punto de equivalencia. El resultado se expresa en mg KOH/g y es uno de los indicadores más directos y confiables del grado de oxidación acumulada que ha sufrido el aceite durante su tiempo en servicio.

    Graciano
    Participante

    Para transformadores de distribución de potencia instalados en poste, una inspección visual básica (fugas, corrosión, estado de aisladores, nivel de aceite si tiene visor) cada 6 a 12 meses suele ser suficiente en condiciones normales de operación. Si están en zonas costeras, con alta contaminación o carga elevada, conviene reducir el intervalo e incluir termografía anual para detectar puntos calientes en conexiones antes de que evolucionen a una falla.

    Graciano
    Participante

    Un analisis de aceite de transformadores de rutina anual debe incluir como mínimo rigidez dieléctrica, contenido de humedad, número de acidez, color y factor de potencia, que en conjunto dan una visión general del estado del aislamiento líquido. En equipos críticos o de mayor tensión conviene sumar análisis de gases disueltos y tensión interfacial, ya que estos parámetros detectan problemas incipientes que las pruebas básicas por sí solas podrían pasar por alto.

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)