GlobeCore / Debates / ¿Qué parámetros mínimos debe incluir un analisis de aceite de transformadores de rutina anual?

¿Qué parámetros mínimos debe incluir un analisis de aceite de transformadores de rutina anual?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Tratamiento de aceite dieléctrico en Ecuador ¿Qué parámetros mínimos debe incluir un analisis de aceite de transformadores de rutina anual?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Graciano.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60872
    Iker
    Participante

    ¿Qué parámetros mínimos debe incluir un analisis de aceite de transformadores de rutina anual?

    #60877
    Graciano
    Participante

    Un analisis de aceite de transformadores de rutina anual debe incluir como mínimo rigidez dieléctrica, contenido de humedad, número de acidez, color y factor de potencia, que en conjunto dan una visión general del estado del aislamiento líquido. En equipos críticos o de mayor tensión conviene sumar análisis de gases disueltos y tensión interfacial, ya que estos parámetros detectan problemas incipientes que las pruebas básicas por sí solas podrían pasar por alto.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.