    Como mínimo, un transformador subestacion debe recibir inspección termográfica, revisión de niveles de aceite y silica gel, verificación de fugas, medición de resistencia de aislamiento y análisis físico-químico de aceite una vez al año. En equipos críticos conviene sumar análisis de gases disueltos y prueba de factor de potencia cada uno o dos años para detectar degradación temprana del aislamiento antes de que derive en una falla mayor durante la operación.

    Ulises
    Participante

    El analisis de furanos en aceites dielectricos complementa al DGA porque evalúa específicamente el envejecimiento del papel aislante celulósico, un componente que no se puede muestrear directamente sin desarmar el transformador. La presencia de 2-furfuraldehído y compuestos relacionados en el aceite refleja la degradación térmica del papel, permitiendo estimar de forma indirecta el grado de polimerización y, con ello, la vida útil remanente del aislamiento sólido del equipo.