    Silvestre
    Participante

    ¿Qué mantenimiento anual mínimo requiere un transformador subestacion de una planta industrial mediana?

    #61076
    Ulises
    Participante

    Como mínimo, un transformador subestacion debe recibir inspección termográfica, revisión de niveles de aceite y silica gel, verificación de fugas, medición de resistencia de aislamiento y análisis físico-químico de aceite una vez al año. En equipos críticos conviene sumar análisis de gases disueltos y prueba de factor de potencia cada uno o dos años para detectar degradación temprana del aislamiento antes de que derive en una falla mayor durante la operación.