Guadalupe
Respuestas de foro creadas
-
AutorEntradas
-
julio 17, 2026 a las 3:54 pm en respuesta a: ¿Qué señales indican que una bobina de transformador tiene un cortocircuito entre espiras internas? #61044GuadalupeParticipante
Un cortocircuito entre espiras en la bobina de transformador suele manifestarse con calentamiento localizado anormal, zumbido más fuerte de lo habitual, disparo de protecciones diferenciales o de sobrecorriente sin causa externa aparente, y en análisis de gases disueltos aparecen niveles elevados de etileno y acetileno. La prueba de relación de transformación y la medición de resistencia óhmica de devanados suelen confirmar el diagnóstico antes de decidir un rebobinado.
julio 17, 2026 a las 1:51 pm en respuesta a: ¿Qué debo considerar antes de comprar un analizador de aceite para uso interno en mi planta? #61026GuadalupeParticipanteAntes de adquirir un analizador de aceite para uso interno conviene definir qué parámetros necesitas medir con frecuencia (rigidez dieléctrica, humedad, acidez) frente a los que puedes enviar ocasionalmente a un laboratorio externo, ya que equipos multiparamétricos completos tienen un costo de inversión y calibración considerable. También es importante capacitar al personal en la correcta toma y manejo de muestras, porque un analizador de aceite preciso no compensa errores de muestreo previos al ensayo.
julio 17, 2026 a las 4:54 am en respuesta a: ¿Qué pasa si un analisis de aceite dielectrico da resultados fuera de norma pero el transformador funciona sin problemas aparentes? #60899GuadalupeParticipanteUn analisis de aceite dielectrico fuera de norma, aunque el equipo funcione aparentemente bien, es una señal de alerta temprana que no debe ignorarse, ya que la degradación del aislamiento suele avanzar antes de manifestarse en síntomas externos como ruido o calentamiento visible. Lo recomendable es repetir el muestreo para descartar errores de toma de muestra y, si se confirma el resultado, programar acciones correctivas como filtrado, secado o regeneración antes de que el problema se agrave.
julio 17, 2026 a las 2:55 am en respuesta a: ¿Cuándo conviene aplicar un tratamiento de aceite de transformadores en lugar de simplemente cambiarlo por aceite nuevo? #60869GuadalupeParticipanteConviene aplicar un tratamiento de aceite de transformadores cuando los resultados de laboratorio muestran degradación reversible (baja rigidez dieléctrica, humedad o partículas) sin que el nivel de acidez o el contenido de compuestos de oxidación haya avanzado demasiado, ya que en esos casos el filtrado, secado o regeneración recupera las propiedades a un costo mucho menor que reemplazar todo el volumen. Si el aceite ya perdió su inhibidor y presenta acidez alta sostenida, el cambio completo suele ser más rentable.
-