¿Qué señales indican que una bobina de transformador tiene un cortocircuito entre espiras internas?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué señales indican que una bobina de transformador tiene un cortocircuito entre espiras internas?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Guadalupe.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61041
    Timoteo
    Participante

    ¿Qué señales indican que una bobina de transformador tiene un cortocircuito entre espiras internas?

    #61044
    Guadalupe
    Participante

    Un cortocircuito entre espiras en la bobina de transformador suele manifestarse con calentamiento localizado anormal, zumbido más fuerte de lo habitual, disparo de protecciones diferenciales o de sobrecorriente sin causa externa aparente, y en análisis de gases disueltos aparecen niveles elevados de etileno y acetileno. La prueba de relación de transformación y la medición de resistencia óhmica de devanados suelen confirmar el diagnóstico antes de decidir un rebobinado.