Severino

Respuestas de foro creadas

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • Severino
    Participante

    En un sistema ONAN la refrigeracion de transformadores depende de la circulación natural del aceite y del aire ambiente sin ventiladores, adecuado para cargas moderadas, mientras que ONAF añade ventiladores forzados sobre los radiadores para aumentar la capacidad de disipación cuando la carga sube, permitiendo entregar más potencia con el mismo tamaño de equipo. Muchos transformadores operan en modo dual, arrancando los ventiladores automáticamente al superar cierta temperatura de aceite.

    Severino
    Participante

    Un aumento aislado de hidrógeno en aceite dieléctrico, sin incremento proporcional de otros gases como el metano o el etileno, suele asociarse con descargas parciales de baja energía, corrosión interna o incluso con la propia degradación normal del inhibidor de oxidación del aceite en algunos casos. No siempre indica una falla grave, pero sí amerita repetir el muestreo en un plazo corto para confirmar si la tendencia es creciente antes de descartar el hallazgo como una anomalía puntual sin importancia.