GlobeCore / Debates / ¿Cuál es la diferencia real entre los sistemas ONAN y ONAF de refrigeracion de transformadores?

¿Cuál es la diferencia real entre los sistemas ONAN y ONAF de refrigeracion de transformadores?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Cuál es la diferencia real entre los sistemas ONAN y ONAF de refrigeracion de transformadores?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Severino.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61049
    Eustaquio
    Participante

    ¿Cuál es la diferencia real entre los sistemas ONAN y ONAF de refrigeracion de transformadores?

    #61052
    Severino
    Participante

    En un sistema ONAN la refrigeracion de transformadores depende de la circulación natural del aceite y del aire ambiente sin ventiladores, adecuado para cargas moderadas, mientras que ONAF añade ventiladores forzados sobre los radiadores para aumentar la capacidad de disipación cuando la carga sube, permitiendo entregar más potencia con el mismo tamaño de equipo. Muchos transformadores operan en modo dual, arrancando los ventiladores automáticamente al superar cierta temperatura de aceite.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.