  • Félix
    Participante

    Un transformador de aislamiento no necesariamente cambia el nivel de tensión (puede ser 1:1) y su función principal es separar galvánicamente dos circuitos para eliminar referencia directa a tierra, reduciendo el riesgo de choque eléctrico por contacto accidental. Un transformador reductor común sí cambia la tensión, pero mantiene continuidad eléctrica entre primario y secundario si comparten neutro, por lo que no ofrece el mismo nivel de protección ante fallas a tierra.

    Félix
    Participante

    Un transformador de control industrial está diseñado para alimentar circuitos de mando, señalización y protección con potencias pequeñas (unos pocos cientos de VA hasta algunos kVA) y buena regulación ante arranques de contactores, mientras que un transformador de potencia alimenta cargas principales de mayor consumo. En un tablero es común usar ambos: uno de potencia para la carga y otro de control, aislado, para proteger la lógica de maniobra.

    Félix
    Participante

    El aceite aislante es higroscópico, por lo que la exposición prolongada al aire absorbe humedad ambiental y reduce su rigidez dieléctrica, además de acelerar la oxidación al contacto con oxígeno. Si el equipo quedó abierto varias horas, conviene realizar un secado o filtrado al vacío antes de energizar, y en cualquier caso repetir el ensayo de rigidez dieléctrica para confirmar que el aceite aislante sigue dentro de valores aceptables antes de poner en servicio el transformador.