GlobeCore / Debates / ¿Qué pasa si el aceite aislante de un transformador queda expuesto al aire varias horas durante una intervención?

¿Qué pasa si el aceite aislante de un transformador queda expuesto al aire varias horas durante una intervención?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué pasa si el aceite aislante de un transformador queda expuesto al aire varias horas durante una intervención?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Félix.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60921
    Sosimo
    Participante

    ¿Qué pasa si el aceite aislante de un transformador queda expuesto al aire varias horas durante una intervención?

    #60927
    Félix
    Participante

    El aceite aislante es higroscópico, por lo que la exposición prolongada al aire absorbe humedad ambiental y reduce su rigidez dieléctrica, además de acelerar la oxidación al contacto con oxígeno. Si el equipo quedó abierto varias horas, conviene realizar un secado o filtrado al vacío antes de energizar, y en cualquier caso repetir el ensayo de rigidez dieléctrica para confirmar que el aceite aislante sigue dentro de valores aceptables antes de poner en servicio el transformador.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)