Calixto
Respuestas de foro creadas
-
AutorEntradas
-
julio 18, 2026 a las 7:26 am en respuesta a: ¿Qué diferencia hay entre la tensión de ruptura medida con electrodos de disco y con electrodos tipo VDE? #61129CalixtoParticipante
La tensión de ruptura medida con electrodos de disco suele dar valores más bajos que la medida con electrodos tipo VDE o esféricos, porque la geometría y separación de los electrodos influyen directamente en el campo eléctrico generado durante la prueba. Por eso es fundamental que al comparar resultados históricos del mismo transformador siempre se use el mismo método de electrodos, para evitar conclusiones erróneas sobre la tendencia de envejecimiento del aceite.
julio 17, 2026 a las 6:39 pm en respuesta a: ¿Qué tipos de transformadores industriales existen para alimentar hornos de arco eléctrico en fundiciones? #61068CalixtoParticipanteEntre los tipos de transformadores industriales para hornos de arco destacan los diseñados con alta capacidad de sobrecorriente y regulación de tensión bajo carga mediante cambiador de tomas, ya que deben soportar las fluctuaciones bruscas de corriente propias del proceso de fusión. Suelen construirse con refrigeración forzada robusta y blindaje electromagnético reforzado, dado el nivel de armónicos y esfuerzos mecánicos que genera el arco eléctrico durante la operación.
julio 17, 2026 a las 5:44 pm en respuesta a: ¿Qué tipos de transformadores trifásicos existen según su construcción de núcleo y cuál conviene para grandes potencias? #61060CalixtoParticipanteSegún su construcción existen tipos de transformadores trifásicos de núcleo tipo columna, más común por su simplicidad y menor costo, y tipo acorazado, que ofrece mejor manejo de esfuerzos mecánicos ante cortocircuitos, lo cual lo hace preferible en unidades de gran potencia y alta exigencia de robustez. También existen bancos formados por tres unidades monofásicas cuando el transporte de una unidad trifásica grande no resulta viable logísticamente.
julio 17, 2026 a las 10:53 am en respuesta a: ¿Qué pruebas de puesta en servicio son obligatorias en un transformador de potencia alta tension recién instalado? #60993CalixtoParticipanteAntes de energizar un transformador de potencia alta tension nuevo se deben realizar, como mínimo, medición de resistencia de aislamiento, relación de transformación, resistencia óhmica de devanados, factor de potencia del aislamiento y análisis de gases disueltos en aceite como línea base. También se recomienda verificar la conexión correcta de protecciones (Buchholz, relé de sobrepresión, imagen térmica) antes de la energización inicial.
julio 17, 2026 a las 10:27 am en respuesta a: ¿Qué nivel de vacío es necesario para que la deshidratación al vacío del aceite sea realmente efectiva? #60987CalixtoParticipantePara que la deshidratación al vacío del aceite sea efectiva, generalmente se requieren niveles de vacío muy bajos, ya que a esa presión el punto de ebullición del agua baja lo suficiente como para evaporarse incluso a temperaturas moderadas del aceite. Un vacío insuficiente prolonga el tiempo de tratamiento y puede no lograr extraer la humedad disuelta más profundamente atrapada, por lo que verificar la calidad del sistema de vacío del equipo es un paso clave antes de iniciar el proceso de secado.
julio 17, 2026 a las 6:04 am en respuesta a: ¿Qué pruebas debo hacer antes de aceptar un lote de reciclaje de aceite usado proveniente de otra planta? #60917CalixtoParticipanteAntes de aceptar un lote de reciclaje de aceite usado de otra planta conviene exigir, como mínimo, análisis de PCB, contenido de agua, índice de acidez y rigidez dieléctrica, para confirmar que el aceite es apto para regenerar y no representa un riesgo de contaminación cruzada con el resto del inventario. También es recomendable solicitar la hoja de seguridad y el historial del equipo del que proviene, especialmente su antigüedad, ya que aceites muy envejecidos pueden no ser rentables de recuperar.
-
AutorEntradas