GlobeCore / Debates / ¿Qué pruebas de puesta en servicio son obligatorias en un transformador de potencia alta tension recién instalado?

¿Qué pruebas de puesta en servicio son obligatorias en un transformador de potencia alta tension recién instalado?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué pruebas de puesta en servicio son obligatorias en un transformador de potencia alta tension recién instalado?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Calixto.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60986
    Basilio
    Participante

    ¿Qué pruebas de puesta en servicio son obligatorias en un transformador de potencia alta tension recién instalado?

    #60993
    Calixto
    Participante

    Antes de energizar un transformador de potencia alta tension nuevo se deben realizar, como mínimo, medición de resistencia de aislamiento, relación de transformación, resistencia óhmica de devanados, factor de potencia del aislamiento y análisis de gases disueltos en aceite como línea base. También se recomienda verificar la conexión correcta de protecciones (Buchholz, relé de sobrepresión, imagen térmica) antes de la energización inicial.