GlobeCore / Debates / ¿Qué temperatura y presión se manejan típicamente en un horno de secado al vacío para núcleos de transformador?

¿Qué temperatura y presión se manejan típicamente en un horno de secado al vacío para núcleos de transformador?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué temperatura y presión se manejan típicamente en un horno de secado al vacío para núcleos de transformador?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Severo.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61106
    Chus
    Participante

    ¿Qué temperatura y presión se manejan típicamente en un horno de secado al vacío para núcleos de transformador?

    #61107
    Severo
    Participante

    En un horno de secado al vacío para núcleos de transformador se suelen manejar temperaturas entre 85°C y 110°C combinadas con presiones muy bajas, ajustando ambos parámetros según el tipo de aislamiento y el nivel de humedad inicial detectado. El proceso se monitorea midiendo la cantidad de agua extraída y la tasa de vacío alcanzada, deteniéndose cuando ambas curvas se estabilizan, indicando que el aislamiento llegó al nivel de humedad objetivo.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.