    Es razonable exigir una garantía de al menos 12 meses después de una reparacion de transformadores electricos, cubriendo tanto mano de obra como los materiales y repuestos utilizados, siempre respaldada por el protocolo de pruebas realizado antes de la entrega. También conviene solicitar el informe completo de ensayos post-reparación (resistencia de aislamiento, relación de transformación, análisis de aceite) como condición para aceptar el equipo y activar la garantía.

    Sigfrido
    Participante

    La tension interfacial aceite dielectrico es sensible a compuestos polares de oxidación que se forman en etapas muy tempranas del envejecimiento, antes de que se acumulen suficientes ácidos como para elevar de forma medible el índice de acidez tradicional. Por esta mayor sensibilidad, muchos programas de mantenimiento predictivo consideran la caída de tensión interfacial como una alerta anticipada, útil para programar una regeneración preventiva del aceite antes de que el deterioro avance más.

    Sigfrido
    Participante

    El analisis de aceite en mantenimiento predictivo aporta información que la termografía no puede dar, como el estado químico del aislamiento, la presencia de gases de falla incipiente y la humedad interna del sistema, mientras que la termografía detecta principalmente puntos calientes superficiales o en conexiones externas. Ambas técnicas son complementarias: combinarlas da una visión mucho más completa del estado del transformador que aplicar cualquiera de las dos por separado.