    Según normas como IEC 60156 o ASTM D877/D1816, la rigidez dielectrica aceite transformadores en servicio se considera aceptable generalmente por encima de 30 kV con electrodos tipo copa VDE, o 20-25 kV con electrodos de disco, dependiendo del nivel de tensión del equipo y la norma aplicada. Valores por debajo de estos umbrales indican presencia de humedad, partículas o contaminantes, y suelen requerir filtrado o secado del aceite antes de continuar operando con normalidad.

    Vidal
    Participante

    La medición de tension interfacial aceite transformador se realiza típicamente con el método del anillo de Du Noüy según norma ASTM D971, colocando una capa de aceite sobre agua destilada y midiendo la fuerza necesaria para separar un anillo de platino de la interfase entre ambos líquidos. Cuanto más limpio y libre de compuestos polares esté el aceite, mayor será la tensión interfacial medida, mientras que la contaminación por productos de oxidación reduce este valor de forma progresiva.

    Vidal
    Participante

    Las purificadoras de aceite requieren cambio periódico de filtros según las horas de operación o la caída de presión diferencial registrada, revisión del sistema de vacío para detectar fugas que reduzcan su capacidad de desgasificado, y limpieza de las resistencias de calentamiento para evitar incrustaciones que disminuyan la transferencia de calor. Llevar un registro de mantenimiento del propio equipo, además del aceite tratado, ayuda a mantener su rendimiento constante entre servicios.