Según normas como IEC 60156 o ASTM D877/D1816, la rigidez dielectrica aceite transformadores en servicio se considera aceptable generalmente por encima de 30 kV con electrodos tipo copa VDE, o 20-25 kV con electrodos de disco, dependiendo del nivel de tensión del equipo y la norma aplicada. Valores por debajo de estos umbrales indican presencia de humedad, partículas o contaminantes, y suelen requerir filtrado o secado del aceite antes de continuar operando con normalidad.