Goyo
Respuestas de foro creadas
-
AutorEntradas
-
julio 18, 2026 a las 8:21 am en respuesta a: ¿Qué pruebas adicionales conviene pedir al recibir un lote nuevo de aceite mineral aislante de un proveedor distinto al habitual? #61133GoyoParticipante
Al cambiar de proveedor conviene pedir, además del certificado de calidad estándar, ensayos de compatibilidad con el aceite mineral aislante actualmente en servicio, verificación del contenido de inhibidor de oxidación, y una prueba de rigidez dieléctrica y humedad al recibir el lote, antes de mezclarlo o usarlo en un equipo en operación. Esta verificación evita sorpresas por diferencias de formulación entre fabricantes que en teoría cumplen la misma norma.
julio 17, 2026 a las 5:16 pm en respuesta a: ¿Qué tipos de transformadores de distribución se usan en redes urbanas subterráneas frente a redes aéreas? #61056GoyoParticipantePara redes aéreas se usan comúnmente transformadores de distribución tipo poste, más livianos y con menor volumen de aceite, mientras que en redes subterráneas urbanas se emplean equipos tipo pedestal o sumergibles, herméticamente sellados y con mayor protección contra inundación y vandalismo. La elección entre estos tipos de transformadores de distribución depende del espacio disponible, el nivel de carga del sector y la normativa local de la empresa distribuidora.
julio 17, 2026 a las 11:43 am en respuesta a: ¿Vale la pena invertir en una planta de tratamiento de aceite propia si tenemos varios transformadores en la misma instalación? #61005GoyoParticipanteSi la instalación cuenta con varios transformadores de tamaño considerable y realiza mantenimientos de aceite con frecuencia, invertir en una planta de tratamiento de aceite propia puede resultar rentable a mediano plazo al reducir la dependencia de servicios externos y permitir intervenciones más rápidas ante hallazgos anómalos. Sin embargo, para instalaciones con pocos equipos o mantenimientos esporádicos, suele ser más eficiente contratar el servicio con un proveedor especializado que invertir en equipo propio.
julio 17, 2026 a las 8:08 am en respuesta a: ¿Qué distancia de seguridad debo respetar al inspeccionar visualmente un transformador de alta tension energizado? #60951GoyoParticipanteLa distancia mínima depende del nivel de tensión del transformador de alta tension y de la normativa local de seguridad eléctrica (por ejemplo NOM-029 o NFPA 70E), pero como referencia general para tensiones de transmisión se manejan distancias de aproximación de más de un metro para personal no calificado. Nunca debe hacerse inspección de cerca sin la ropa de protección adecuada, y con el equipo energizado se recomienda usar cámaras termográficas a distancia.
-
AutorEntradas