    Participante

    Antes de su instalación, el aceite mineral aislante para transformadores debe almacenarse en tambores cerrados herméticamente, en un lugar techado, protegido de la lluvia y de cambios bruscos de temperatura, evitando el contacto directo con el suelo para prevenir corrosión de los envases. Es recomendable no romper el sello del tambor hasta el momento de la instalación y, si el almacenamiento se prolonga más de unos meses, verificar humedad y rigidez dieléctrica antes de cargarlo al equipo.

    Octavio
    Participante

    Un sistema de monitoreo de transformadores en línea para una subestación crítica debería incluir temperatura de aceite y de devanados, análisis de gases disueltos en tiempo real, carga y corriente por fase, nivel de aceite, y en equipos de mayor exigencia, descargas parciales y humedad relativa del aislamiento. Integrar estas señales en una plataforma con alarmas configurables permite anticipar fallas y priorizar intervenciones con base en datos reales y no solo en calendario.