    Participante

    Para varias subestaciones conviene priorizar el mantenimiento preventivo a transformadores según criticidad del equipo, antigüedad y resultados históricos de análisis de aceite, agrupando tareas comunes como limpieza y termografía en rondas periódicas eficientes por zona geográfica. Un software de gestión de mantenimiento ayuda a programar automáticamente las tareas y a llevar el historial de cada unidad, evitando duplicar esfuerzos o dejar equipos sin revisar.

    Pepito
    Participante

    La temperatura del calentador de aceite durante un tratamiento debe mantenerse generalmente entre 50°C y 70°C, evitando superar los 80-85°C para no acelerar la oxidación del aceite ni degradar el inhibidor antioxidante presente en la formulación. Un control de temperatura preciso, con corte automático ante cualquier desviación, es fundamental porque un calentamiento excesivo puede generar más daño químico al aceite del que se busca corregir con el tratamiento de secado o filtrado.