GlobeCore / Debates / ¿Qué rutina de transformador de potencia mantenimiento conviene aplicar en un equipo crítico que opera 24/7 sin parar?

¿Qué rutina de transformador de potencia mantenimiento conviene aplicar en un equipo crítico que opera 24/7 sin parar?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué rutina de transformador de potencia mantenimiento conviene aplicar en un equipo crítico que opera 24/7 sin parar?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Timoteo.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61100
    Ulises
    Participante

    ¿Qué rutina de transformador de potencia mantenimiento conviene aplicar en un equipo crítico que opera 24/7 sin parar?

    #61101
    Timoteo
    Participante

    Para un equipo crítico en operación continua, la rutina de transformador de potencia mantenimiento recomendada incluye inspección termográfica trimestral, análisis de aceite cada 6 a 12 meses y una revisión eléctrica completa (factor de potencia, resistencia de devanados) una vez al año, sin sacarlo de servicio salvo hallazgos anómalos. En unidades de este tipo también conviene evaluar monitoreo continuo en línea para reducir el riesgo de una parada no programada del proceso.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.