GlobeCore / Debates / ¿Qué pruebas fisicoquimicas al aceite de transformador debo exigir tras una reparación mayor del equipo?

¿Qué pruebas fisicoquimicas al aceite de transformador debo exigir tras una reparación mayor del equipo?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Tratamiento de aceite dieléctrico en Ecuador ¿Qué pruebas fisicoquimicas al aceite de transformador debo exigir tras una reparación mayor del equipo?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Emilio.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60982
    Carmelo
    Participante

    ¿Qué pruebas fisicoquimicas al aceite de transformador debo exigir tras una reparación mayor del equipo?

    #60989
    Emilio
    Participante

    Tras una reparación mayor conviene exigir un paquete completo de pruebas fisicoquimicas al aceite de transformador que incluya rigidez dieléctrica, humedad, acidez, tensión interfacial, factor de potencia y contenido de inhibidor de oxidación, además de un análisis de gases disueltos como línea base post-intervención. Esta batería de resultados sirve tanto para verificar que el aceite quedó en condiciones óptimas como para tener una referencia clara con la que comparar futuros muestreos periódicos.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.