    Damián
    Participante

    ¿Qué pruebas de análisis de aceite son obligatorias según norma antes de energizar un transformador nuevo?

    #60995
    Basilio
    Participante

    Antes de energizar un transformador nuevo, las pruebas de análisis de aceite típicamente exigidas por norma incluyen rigidez dieléctrica, humedad, número de acidez, tensión interfacial y contenido de gases disueltos como referencia inicial. Estos resultados deben cumplir los valores de aceptación para aceite nuevo o recién procesado establecidos en normas como IEC 60296, y sirven como punto de partida para comparar el comportamiento del aceite a lo largo de toda la vida útil del equipo.