    Octavio
    Participante

    ¿Qué normativa debo revisar para clasificar correctamente el aceite aislante electrico usado en mi planta?

    #60945
    Timoteo
    Participante

    Lo habitual es basarse en normas como IEC 60296 para aceites minerales nuevos o IEEE C57.106 para límites de aceptación en servicio, que definen los parámetros mínimos de rigidez dieléctrica, humedad, acidez y factor de potencia. Clasificar bien el aceite aislante electrico también implica registrar si es mineral, sintético o vegetal, ya que cada tipo tiene su propia norma de referencia y criterios de aceptación distintos.