GlobeCore / Debates / ¿Qué margen de sobrecarga admiten normalmente los transformadores de potencia alta tensión sin sufrir daño?

¿Qué margen de sobrecarga admiten normalmente los transformadores de potencia alta tensión sin sufrir daño?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué margen de sobrecarga admiten normalmente los transformadores de potencia alta tensión sin sufrir daño?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Hipólito.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61021
    Octavio
    Participante

    ¿Qué margen de sobrecarga admiten normalmente los transformadores de potencia alta tensión sin sufrir daño?

    #61024
    Hipólito
    Participante

    Según normas como IEC 60076-7, los transformadores de potencia alta tensión pueden admitir sobrecargas de emergencia moderadas por periodos cortos sin daño significativo, siempre que la temperatura del aislamiento no supere los límites que aceleran su envejecimiento térmico. La magnitud y duración admisible depende del historial de carga previo, la temperatura ambiente y el estado del aceite, por lo que conviene consultar la curva de capacidad térmica específica del equipo.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.