    Gregorio
    Participante

    ¿Qué gas es el más importante a vigilar en un análisis de gases disueltos en el aceite aislante de un transformador?

    #60967
    Maximino
    Participante

    No hay un único gas ‘más importante’ de forma aislada; el análisis de gases disueltos en el aceite aislante se interpreta en conjunto, aunque el acetileno suele generar mayor preocupación porque su presencia se asocia típicamente con arcos eléctricos de alta energía, una falla severa. El hidrógeno y el metano indican descargas parciales de baja intensidad, mientras que el etileno y el etano se relacionan con fallas térmicas, por lo que la combinación entre todos ellos define el diagnóstico real.