    Guadalupe
    Participante

    ¿Qué documentación debo llevar como historial de mantenimiento del transformador para efectos de garantía?

    #61095
    Emilio
    Participante

    Para efectos de garantía y trazabilidad, el historial de mantenimiento del transformador debe incluir fecha y tipo de cada intervención, resultados de pruebas eléctricas y de aceite con sus valores numéricos, repuestos utilizados, y firma del técnico responsable. Este registro no solo respalda reclamos de garantía, sino que también permite identificar tendencias de deterioro comparando resultados de ensayos a lo largo del tiempo, algo clave para el mantenimiento predictivo.