GlobeCore / Debates / ¿Qué diferencia hay entre humedad libre y humedad disuelta en el aceite de un transformador?

¿Qué diferencia hay entre humedad libre y humedad disuelta en el aceite de un transformador?

Equipos de purificación y pruebas de aceite › Foros › Pruebas de aceite dieléctrico de transformadores en Ecuador › ¿Qué diferencia hay entre humedad libre y humedad disuelta en el aceite de un transformador?

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60970
    Hipólito
    Participante

    ¿Qué diferencia hay entre humedad libre y humedad disuelta en el aceite de un transformador?

    #60972
    Silvestre
    Participante

    La humedad libre aparece como gotas de agua separadas del aceite, generalmente visibles como turbidez o incluso como una fase acuosa distinta en el fondo del tanque, y suele indicar una contaminación severa o una fuga que permitió entrada directa de agua. La humedad disuelta, en cambio, está molecularmente integrada en el aceite y no se ve a simple vista, siendo la forma más común de humedad en un transformador en servicio normal, medida en partes por millón mediante ensayo de Karl Fischer.