GlobeCore / Debates / ¿Qué debería incluir un plan básico de mantenimiento de transformadores para una pyme con un solo equipo?

¿Qué debería incluir un plan básico de mantenimiento de transformadores para una pyme con un solo equipo?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Qué debería incluir un plan básico de mantenimiento de transformadores para una pyme con un solo equipo?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Roque.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61077
    Arturo
    Participante

    ¿Qué debería incluir un plan básico de mantenimiento de transformadores para una pyme con un solo equipo?

    #61079
    Roque
    Participante

    Un plan básico de mantenimiento de transformadores para una pyme con un solo equipo debe incluir inspección visual mensual, limpieza de aisladores y radiadores, revisión de nivel de aceite y estado del gel de sílice, y análisis de laboratorio del aceite cada 12 a 18 meses. Aunque no se justifique monitoreo continuo por el tamaño de la operación, mantener un registro histórico de estas revisiones ayuda a detectar tendencias de deterioro antes de una falla costosa.