GlobeCore / Debates / ¿Por qué aparecen gases disueltos en aceite de transformador incluso en equipos que nunca han tenido una falla eléctrica?

¿Por qué aparecen gases disueltos en aceite de transformador incluso en equipos que nunca han tenido una falla eléctrica?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Tratamiento de aceite dieléctrico en Ecuador ¿Por qué aparecen gases disueltos en aceite de transformador incluso en equipos que nunca han tenido una falla eléctrica?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Toño.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60968
    Teo
    Participante

    ¿Por qué aparecen gases disueltos en aceite de transformador incluso en equipos que nunca han tenido una falla eléctrica?

    #60975
    Toño
    Participante

    Es normal encontrar niveles bajos de gases disueltos en aceite de transformador incluso en equipos sanos, ya que el envejecimiento térmico normal del aislamiento y pequeñas cargas de operación generan trazas de estos compuestos con el tiempo. Lo relevante no es la presencia en sí, sino la concentración absoluta comparada con valores de referencia normativos y, sobre todo, la tasa de generación entre mediciones sucesivas, que indica si el proceso está activo y avanzando o si se trata de un nivel estable de fondo.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)