GlobeCore / Debates / ¿En qué consiste el calentamiento por baja frecuencia usado para secar transformadores grandes directamente en campo?

¿En qué consiste el calentamiento por baja frecuencia usado para secar transformadores grandes directamente en campo?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿En qué consiste el calentamiento por baja frecuencia usado para secar transformadores grandes directamente en campo?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Américo.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61116
    Evaristo
    Participante

    ¿En qué consiste el calentamiento por baja frecuencia usado para secar transformadores grandes directamente en campo?

    #61117
    Américo
    Participante

    El calentamiento por baja frecuencia consiste en inducir corriente en los devanados del transformador usando una frecuencia mucho menor a la nominal, lo que genera calor internamente en el cobre y el aislamiento de forma más uniforme que un calentamiento externo. Esta técnica es especialmente útil en campo, donde trasladar el equipo a un horno de secado no es práctico, permitiendo secar el aislamiento sin desmontar el transformador de su ubicación final.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.