GlobeCore / Debates / ¿El aceite dielectrico vegetal realmente aguanta mejor el fuego que el aceite mineral en caso de una falla interna?

¿El aceite dielectrico vegetal realmente aguanta mejor el fuego que el aceite mineral en caso de una falla interna?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿El aceite dielectrico vegetal realmente aguanta mejor el fuego que el aceite mineral en caso de una falla interna?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Severo.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #61008
    Plinio
    Participante

    ¿El aceite dielectrico vegetal realmente aguanta mejor el fuego que el aceite mineral en caso de una falla interna?

    #61012
    Severo
    Participante

    Sí, el aceite dielectrico vegetal tiene un punto de inflamación y de combustión significativamente más alto que el mineral (por encima de 300°C frente a unos 145-160°C del mineral), lo que reduce el riesgo de propagación de incendio ante una falla interna. Por eso muchas normativas de seguridad contra incendios permiten reducir distancias de instalación o eliminar muros cortafuego cuando se usa este tipo de aceite en transformadores dentro de edificios.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)