GlobeCore / Debates / ¿Cuáles son los principales riesgos al transportar un transformador de alta potencia hasta el sitio de instalación?

¿Cuáles son los principales riesgos al transportar un transformador de alta potencia hasta el sitio de instalación?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Mantenimiento de transformadores en Ecuador ¿Cuáles son los principales riesgos al transportar un transformador de alta potencia hasta el sitio de instalación?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Candelario.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60929
    Iker
    Participante

    ¿Cuáles son los principales riesgos al transportar un transformador de alta potencia hasta el sitio de instalación?

    #60937
    Candelario
    Participante

    Durante el transporte de un transformador de alta potencia los riesgos principales son golpes o vibraciones que dañen el núcleo y los devanados, pérdida de presión de nitrógeno o aceite en el tanque, y desplazamiento de componentes internos por inclinación excesiva. Se recomienda usar registradores de impacto, transportar con gas de protección a presión positiva y verificar al llegar que no haya variaciones anómalas antes de proceder con el montaje y las pruebas de puesta en servicio.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.