GlobeCore / Debates / ¿Con qué frecuencia debería programar un análisis de aceite si mi transformador nunca ha dado problemas?

¿Con qué frecuencia debería programar un análisis de aceite si mi transformador nunca ha dado problemas?

Equipos de purificación y pruebas de aceite Foros Tratamiento de aceite dieléctrico en Ecuador ¿Con qué frecuencia debería programar un análisis de aceite si mi transformador nunca ha dado problemas?

  • Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 mes por Teo.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #60866
    Iker
    Participante

    ¿Con qué frecuencia debería programar un análisis de aceite si mi transformador nunca ha dado problemas?

    #60871
    Teo
    Participante

    Aunque el equipo no haya presentado fallas, se recomienda programar un análisis de aceite al menos una vez al año en transformadores de potencia y cada 2-3 años en unidades pequeñas de distribución, ya que muchos procesos de degradación son silenciosos y no se manifiestan externamente hasta un estado avanzado. Este análisis básico normalmente incluye rigidez dieléctrica, humedad, acidez y color, y sirve como línea base para detectar cambios de tendencia en futuras mediciones.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.